完全模块化,把一个功能单元做为一个元件,控制上配各种模块,基本没有接线,成套厂工程师的工作不是画图,主要工作就是订料加编程.

1163145729165.JPG

全部回复(118)

只看楼主 我来说两句
  • wangzheng162
    wangzheng162 沙发
    是否符合中国的国情及潜规则。
    2015-02-10 13:19:10

    回复 举报
    赞同0
  • wangzheng162
    wangzheng162 板凳

    见识了,不过看的不是很清,如果有清晰的实物照片就好了
    2015-02-10 12:30:10

    回复 举报
    赞同0
  • manbuxiaoyaowang
    针对性不是特别的强,有一定的优越性
    2014-09-13 10:56:13

    回复 举报
    赞同0
  • conanzergen
    wyz2433 发表于 2006-11-17 13:38 施耐德的OKKEN柜比这个先进多了,是目前世界上最先进的低压开关柜。我这里没有图片,有兴趣的可以到网站上搜 …OKKEN前两年还行,现在已经在高端柜内排不上了。施耐德应该推出新的低压开关柜了。
    2014-08-08 11:33:08

    回复 举报
    赞同0
  • wbaxz
    wbaxz 5楼
    据我所知,这种柜子主要用在马达回路中,配电回路没有必要.楼上说OKKEN柜也很先进,但个人认为和ABB-MNS is是没有可比性的,OKKEN只是在柜子的结构上有所改进,而ABB-MNS is是在电器设计理念上的提升.