土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】各位高人:住在配电必须与消防联动吗?
也就是说住户电表箱内必须增加消防模块吗?民用住宅而已。其意图是:当本层发生火灾时要截断上下各二层用电的电源。

全部回答(5 )

  • weiwei19870220
    住宅有些时候要看当地要求。个人是觉得住宅应该在每个单元的低压总配上去强切,而不应该在每层,浪费钱
    2012-05-20 13:49:20 来自 PC 评论 举报
  • jn960716
    一般按照防火分区来装消防强切模块,火灾发生时,切除非消防负荷
    对头!!
    2012-05-20 13:32:20 来自 PC 评论 举报
  • juddy77
    首先要看有没有火灾自动报警系统,有的话就要有消防联动,一般按照防火分区来装消防强切模块,火灾发生时,切除非消防负荷
    2012-05-20 12:28:20 来自 PC 评论 举报
  • zzhspeed
    可以在层总开关处切,也可以在变电所出线处切,区别只是操作范围大小而已,设计师据实考虑即可。住宅的话,建议在变电所切,简单可靠省事。
    2012-05-18 10:42:18 来自 PC 评论 举报
  • 暗夜流星
    你住8楼,当3楼发生火灾时。你会因为你不住在相邻楼层而继续留在8楼吗?一定是整单元的人员都会撤离。所以仅切断相邻几层的非消用电没意义。不如单元总切,简单实用还省钱。
    2012-05-18 09:50:18 来自 PC 评论 举报