【请问】跳位监视为什么在合闸回路中?
【请问】跳位监视为什么在合闸回路中?
各位,我在看综保装置的控制回路图中,都是把“跳位监视与接到合闸回路中,合位监视与接到跳闸回路中”,这是为什么呢?
发布于
2012-05-11 10:36:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
sky8183
涨知识了
2018-12-25 16:17:25
来自 PC
评论
举报
四川洪哥
交叉保护,效果好一些
2017-06-12 08:51:12
来自 PC
评论
举报
co1497012651405
这样做有个弊端,就是防跳回路启动后断路器无法二次合闸,不符合国网公司现场验收要求。改进方法:可将上图B-5,B-7断开,将B-7跳位监视接到断路器CZ-12上,这样既监视了合闸线圈,又可以防跳回路启动后断路器二次合闸。有事电话联系:13604947649 大连三友电器设备有限公司 刘振