土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请问】跳位监视为什么在合闸回路中?
各位,我在看综保装置的控制回路图中,都是把“跳位监视与接到合闸回路中,合位监视与接到跳闸回路中”,这是为什么呢?

1.jpg

全部回答(10 )

  • sky8183
    涨知识了
    2018-12-25 16:17:25 来自 PC 评论 举报
  • 四川洪哥
    交叉保护,效果好一些
    2017-06-12 08:51:12 来自 PC 评论 举报
  • co1497012651405
    这样做有个弊端,就是防跳回路启动后断路器无法二次合闸,不符合国网公司现场验收要求。改进方法:可将上图B-5,B-7断开,将B-7跳位监视接到断路器CZ-12上,这样既监视了合闸线圈,又可以防跳回路启动后断路器二次合闸。有事电话联系:13604947649 大连三友电器设备有限公司 刘振
    2017-06-09 20:57:09 来自 PC 评论 举报
  • hxj5112
    几位回答都是正确的
    2012-05-16 17:09:16 来自 PC 评论 举报
  • jwssxyl888
    2012-05-14 17:03:14 来自 PC 评论 举报