土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [锅炉]常压热水锅炉如何定压补水?
一常压热水锅炉在地下室,不带内置换热器,锅炉出水经循环水泵后进入换热器,然后回水经过一套泄压保护装置进入锅炉,此泄压保护装置与炉体内的浮球阀连锁。请问此循环中可以用落地膨胀水箱给锅炉定压补水吗?如果能,设在哪里?落地膨胀水箱的压力如何设定?

全部回答(7 )

  • rztlf
    可以保证锅炉的运行压力始终保持<0.1MPa??
    不明白。如果锅炉的运行压力始终保持<0.1MPa,那是真空锅炉了
    2006-11-11 22:19:11 来自 PC 评论 举报
  • yezhuoping
    开路系统定压,可以保证锅炉的运行压力始终保持<0.1MPa,常压系统可以省掉什么锅炉年检等等的麻烦,而且对锅炉房的消防要求也没承压系统那么多。
    2006-11-11 13:56:11 来自 PC 评论 举报
  • rztlf
    常压热水锅炉一次侧系统是开路系统吧?开路系统定压有什么用?请多指教
    2006-11-11 00:06:11 来自 PC 评论 举报
  • yezhuoping
    如果在锅炉上方放软水箱直接补到锅炉的通大气口可以吗?
    可是可以,但是有问题,可能会有汽堵住,因为即要补水又要放汽,管路容易堵塞,造成系统不正常运行。
    定压是必须的
    2006-11-10 14:39:10 来自 PC 评论 举报
  • yezhuoping
    1.常压热水锅炉一次系统定压是必须的,定压点为一次系统压力静压点(一般位于一次水泵进口不远处)
    2.常压热水锅炉一次系统的膨胀管与大气直接相通,可将其设置于膨胀水箱的上部
    2006-11-10 14:35:10 来自 PC 评论 举报