土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【迷茫】关于断路器的极限短路分断能力的选择

【迷茫】关于断路器的极限短路分断能力的选择

发布于:2012-05-09 13:55:09 来自:电气工程/断路器 58 30110 [复制转发]
我们根据变压器的短路电流,选择第一级断路器的极限短路分断能力,那么后面第二级,第三级的断路器怎么选择极限短路分断能力?另想知道电机回路极限短路分断能力怎么选择??

全部回复(58)

只看楼主 我来说两句
  • xc小菜鸟xl
    xc小菜鸟xl 沙发
    :victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
    2016-12-14 11:08:14

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    断路器的极限参数,一般变压器一定要算!
    另外,如果变压器是一级保护的话,那么用户的端的受电总开关也要算!
    第三级之后一般就不用算了,因为线路一长,导线也变小,就形成不了很大的短路电流啦。
    2014-12-07 19:29:07

    回复 举报
    赞同0
  • mao58427117
    mao58427117 地板
    我是来学习的,不是很懂!~
    2014-11-27 13:47:27

    回复 举报
    赞同0
  • mr_chen188
    mr_chen188 4楼
    哎 最近正在找这方面的知识 已知低压进线柜极限分段能力 选塑壳开关等极限分段能力
    2014-10-30 08:56:30

    回复 举报
    赞同0
  • 电气书生
    jujiaboy 发表于 2014-4-7 00:24 我估计这样算下来,老板的急死不过呢说法很正确
    2014-04-07 00:25:07

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(58条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 227 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压断路器能不能作为电机启动器?

这个问题困惑了很久,有些小型设备功率只有几KW,就只需要启停功能,弄一套控制电路有必要吗?能不能用低压断路器加热继电器组合来实现对小型电动机的控制?以施耐德为例,使用C65和使用GV2断路器对电动机进行保护有什么区别?小弟初学者,请大家多多指教哈