土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 请教曝气管的问题

请教曝气管的问题

发布于:2006-11-06 15:27:06 来自:施工技术/给排水工程施工 1 1723 [复制转发]
设计的一个曝气污水调节池,气水比为5:1,污水处理量为5方/小时。空气管道为DN32的钢管,两侧下45度方向开孔,孔间距300mm。
鼓风机试运时感觉空气管道出气量较小,且出气不均匀。环形管道前端出气量大一些,后端出气就很少了,甚至感觉不到。
现在池里还未装水,不知会是哪方面原因。因为孔是固定好以后在管道上开的,不知会不会是管道内没有清理干净还是设计风量不够。
请有经验的朋友们指点一下
  • xchengklk
    xchengklk 沙发
    因为前端开孔
    开孔如过大
    该处阻力较小
    如该处阻力小于空气流至后部管道的阻力
    则气体会从此处流出
    或者后部管道阻力太大(如后面管道堵塞之类)
    也会从前部流出
    2006-11-07 10:53:07