暖通空调水系统工程中当不同余压的支路水流在三通处汇合时,具有较小余压的支路流束在三通汇合处会遭到余压较大的支路流束的阻碍,即存在所谓“介质流动顶牛”现象。工程设计中常采用的办法是:
1.调节支路阀门开度,增加支路管阻消耗大余压环路的余压能量,使得进入混合管路二支路的余压相同。
2.扩大小余压支路的管径以减少管阻求得其余压的增加;提高循环水泵的扬程和流量强制流体汇流。
用系统的高扬程大流量小温差来掩盖系统流量失调的缺陷,这就提高了系统运行能耗和成本。与常规节流调节手段(调节阀、平衡阀、孔板等)不同,引流三通阀则是利用强支流大余压能量引射流体的机理带动弱支流共同前进。如:
1.若A支流余压>B支流,当A支流介质流经引流嘴时,在其出口周围出现负压区,对B支流介质就形成引流作用,在引力的作用下B支流既可与A支流相互融合成C支流。
2.若B支流余压>A支流,当B支流介质流经引流嘴时,由于管径逐渐缩小,流速不断提高,动压增加,静压减少,形成引射流束,对A支流牵引并相互融合成C支流。
这就是引流三通的“双重引射作用”和“自趋平衡功能”,不论AB支流之间的压差大小,都能强帮弱和谐共进实现水力平衡的目的,有效地消除了常见的流体介质流动顶牛的现象。

特别要提到的是,节流调节是将强支流过多的余压差△P=PA-PB消耗在阀板上,使进入混合管道之前两支流的余压相同,否则弱支流就无法顺利流入混合管道。而在引流三通中余压差△P并没有全部消耗在平衡过程中,除了平衡所消耗的部分能量外,其余的能量在强弱支流融会后,强支流的余压被弱支流吸收,即弱支流能量被提升成为C支流流动的动力。
引流三通适用于单管或双管的暖通空调闭式循环水系统,与上、下分式等供水方式无关,也不受安装位置的影响,但三通进出口方向必须与流体流动方向一致。