土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下部分是否属于底部加强部位?
嵌固端在±0.000时,地下部分是否属于底部加强部位?地下一层可否按构造边缘构件要求执行,同时保证不小于地上一层纵筋面积?地下二层可否按构造边缘构件要求执行,不再要求不少于地下一层纵筋面积?地下三层可否按构造边缘构件要求执行,不再要求不少于地下二层纵筋面积?

全部回答(29 )

  • zhaoqc2010

    这个问题属于对规范的理解,所以要以规范为依据,规范条文及专家的意见如下:

    1. -1层抗震等级同一层,-1层以下的抗震构造措施可降低(理解:-1层抗震构造措施同一层):《高规》3.9.5《抗规》第6.1.3-3
    2. -1层墙配筋不小于一层:《高规》12.2.1-4
    3. 地下一层是加强部位:《广高规》第7.1.4-3
    4. 是加强部位就设约束边缘构件:《高规》7.2.14
    5. 地下一层是加强部位也是约束构件:李国胜《多高层钢筋混凝土结构设计中疑难问题的处理及算例》
      因此综合理解:地下一层是加强层,属于约束边缘构件。
    2022-07-27 11:49:27 来自 PC 评论 举报
  • muyunyifeng003
    jxxymgq 发表于 2012-5-11 19:36 现行规范(抗规、高规)很明确,嵌固端在±0.000时,底部加强部位的高度从地下室顶板算起,但地下一层应按底 …嗯 有道理 嗯 有道理 嗯 有道理
    2016-10-27 15:56:27 来自 PC 评论 举报
    azsmza 发表于 2012-5-11 11:00 详见抗规6.1.10,一般顺延地下一层即可6.1.10第三条只是说延伸到计算嵌固端,不是向下延伸一层,楼主的计算前固端在地下室顶板
    2014-02-13 10:57:13 来自 PC 评论 举报
  • lmailsx
    规范已经非常明确,如果地下室顶板确实能嵌固的话,可以。
    2012-05-19 16:25:19 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(29条)
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.64 万条内容 · 247 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10