【严重求助】配电箱接点不紧A相母排烧毁!有图有真相

发布于:2012-05-08 13:01:08 来自:电气工程/供配电技术 52 11147 [复制转发]
运行环境:10KV变台所带配电箱,发现接点因为不紧A相母排烧毁(如图)。我想提问以下几个问题:
111.JPG

1.接点不紧,导致接触电阻增大,发热,致使母排烧毁。烧毁前运行时A相母排电压能否升高?我想因为负荷电流不变,接触电阻增大,母排电压应该升高,但是变压器二次电压又是固定的,这样岂不矛盾了?
2.接点接触电阻增大相当于回路串入一个电阻,变压器二次电压由固定,那么负荷电流是不是小了?
3.馈出开关上口三相短路,最左面还有一个馈出开关(照片没有显示),但是没接馈出线路,却完好无损,什么原因能够导致此种后果?
严重疑惑,敬请高手答疑!!谢谢!
222.JPG

[ 本帖最后由 diaodudiaodu 于 2012-5-9 12:32 编辑 ]

111.JPG


222.JPG

全部回复(52)

只看楼主 我来说两句
  • painful
    painful 沙发
    长见识了!
    2012-05-15 11:23:15

    回复 举报
    赞同0
  • tmzxzmt
    tmzxzmt 板凳
    接点不紧,导致接触电阻增大,发热,致使母排烧毁。A相母排电压不会升高。
    2012-05-14 21:29:14

    回复 举报
    赞同0
  • qinglizi11
    qinglizi11 地板
    学习一下,我看图片只是A相母线因发热烧坏了,发生三相短路了吗?
    2012-05-14 16:35:14

    回复 举报
    赞同0
  • afeihu
    afeihu 4楼
    1、A相电压不会升高。
    2、负荷电流会增大。
    3、带电粒子在电磁场中运动受电动力的原因。
    2012-05-14 14:40:14

    回复 举报
    赞同0
  • 清秋
    清秋 5楼
    相间隔板。

    相间隔板哪里去了?
    2012-05-14 07:03:14

    回复 举报
    赞同0