【讨论】百级送风天花为何送不出风来?

发布于:2012-05-08 12:56:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 15 12851 [复制转发]
一切正常,没有装高效过滤器前风哗哗的!!!装完高效之后一点风没有,风机正常,密封没有问题。求解答啊?百思不得其解???

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 沙发
    下载学习学习
    2014-06-20 23:01:20

    回复 举报
    赞同0
  • deathgod007
    deathgod007 板凳
    洁净室空调是属于工艺空调,你不能当他是民用散流器那样还能吹飘带才行
    风速0.4m/s你是感觉不到的,拿风速测试仪测过后再来说有没有风吧
    现在我就奇怪,做洁净的,为什么都不提洁净工程最后验收时候的几大测试了?难道现在都不用做,我OUT了?
    2012-06-14 16:16:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoshansi1985
    第一个 排风机 根本没有打开 第二个 回风管 堵塞了
    2012-06-14 14:23:14

    回复 举报
    赞同0
  • caiyegui
    caiyegui 4楼
    压力选小了!
    2012-05-20 21:31:20

    回复 举报
    赞同0
  • yffx.2003.02.20
    高效过滤器的选型有问题(风压、风量、阻力),风机参数与高效过滤器的不符,检查回风口、及与外界压差。
    2012-05-18 11:22:18

    回复 举报
    赞同0