土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心机组导叶执行机构动作图片

离心机组导叶执行机构动作图片

发布于:2006-11-05 01:08:05 来自:暖通空调/制冷技术 40 5043 [复制转发]
导叶全关:

1162660098699.jpg

全部回复(40)

只看楼主 我来说两句
  • pk66690
    pk66690 沙发
    当导流叶片全关时,靠中间的孔维持低负荷运转
    不过一般不会全关,离心机负荷过低容易喘振
    2009-10-22 16:23:22

    回复 举报
    赞同0
  • xhb370123
    xhb370123 板凳
    特灵三级离心机导叶不用钢丝绳
    2009-10-18 22:57:18

    回复 举报
    赞同0
  • weenbou
    weenbou 地板
    qingwe
    叶片材料好像是铝的?
    2007-07-07 19:08:07

    回复 举报
    赞同0
  • chnlzj
    chnlzj 4楼


    高手!向你学习!
    我们一般先用除锈剂后再用冷冻油!效果更好!
    2006-11-15 10:40:15

    回复 举报
    赞同0
  • wangyl_cx
    wangyl_cx 5楼
    看到这些导叶照片,从叶片来看太熟悉了,是上海第一冷冻机厂的离心机么?如果是的话,导叶传动时是依靠外圆大齿轮盘带动叶片上的小齿轮转动的。如果是钢丝绳传动的话就不是了,但道理是一样的,叶片转不动时不能硬来,在叶片根部注入些冷冻油,用一把15寸的活络扳手开口处调节到叶片厚度卡住叶片稍用力扳动,可以逐个扳动,也许能搞定。仅供参考。
    2006-11-14 20:39:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(40条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.31 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

回气罐及压缩机结冰

今天去修了几台特灵的风管机(新装),发现其中三台机器压缩机结霜很厉害,初步判断为滤网太脏引起。清洗滤网过后依然如此。检测压力为2.5kg左右,加注冷煤至4。2kg左右;运行一段时间后依然如此。恳请高人指点,谢谢!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10