(消防)消防回路中编程可以让不同回路的联动设备动作吗 /
(消防)消防回路中编程可以让不同回路的联动设备动作吗 /
如题
发布于
2012-05-07 17:56:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
xclwj123
当然可以,消防联动是火灾区域相邻区域联动,在施工时难免一个区域内存在2个回路,特别是地下室,所以消防主机都想好了这点,所以是可以进行联动的!海湾的主机就是典型的以区域进行二次编码,西门子的也是如此!
2013-10-31 21:54:31
来自 PC
评论
举报
liu8661497
学习了,谢谢楼主。
2013-10-04 10:17:04
来自 PC
评论
举报
jnfire
主机编程时,可以按照联动关系,跨回路、跨分机进行。也就是说在联网状态下,不在一台机器上的报警点、联动点均可以混合编程。
2012-05-31 16:57:31
来自 PC
评论
举报
顶顶
消防报警系统的各个回路是受一个大脑统一控制的,
系统功能设计的时候基本可以不用理回路的问题,
2012-05-13 00:31:13
来自 PC
评论
举报
ziruisu
当然可以........
2012-05-11 11:00:11
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(6条)