土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明设计图纸中,从照明箱出来的火线为什么都是先接到灯具上?
照明设计图纸中,从照明箱出来的火线为什么都是先接到灯具上?
我有两个猜想,第一个猜想:我认为只是画法问题,火线还是要先接到开关再到灯具的。
第二种猜想:我认为火线可能是先到灯具的一个接头盒之类的东西,然后分出2路,一路到自己的开关,另一路串接到另外单独控制的灯具上。
因为自己没接过线,所以只是猜想,希望大家帮忙解决下~~

全部回答(19 )

  • wuyankun2010
    不是画法问题,实际的施工也可能是这样的,相线、中性线、PE线同管暗敷,三根线先到灯具的接线盒,中性线、PE线与灯具接线,灯具的控制线与相线穿管到开关盒与开关接线。明敷相线可以直接引到开关,与灯具的控制线接线。
    2017-04-20 10:33:20 来自 PC 评论 举报
  • 做一只攻城狮
    本帖最后由 做一只攻城狮 于 2016-12-15 23:15 编辑

    我也是初学者,我讲一下我的看法。(家里电脑太卡,没装CAD,图片大家将就看吧。)从理论上讲,流程应该是配电箱→开关→灯具。
    但是我们要考虑到穿管。这种情况下我们穿管就是三部分工程量,即三角形的三条边。
    但是我们看一下配电箱→灯具→开关的情况。这种情况下是不是就省去了好多,穿管的工程量只是三角形的两边了。。相当于一部分开关控制线是借用的人家零线和地线的管,搭了个顺风车

    2016-12-15 23:14:15 来自 PC 评论 举报
  • nanjingfenyuanshi
    这不是画法问题,这种表达方法无论是从绘图角度,还是从现场施工角度来说都是对的。
    首先,从一根相线出来,提供给多个灯具电源,对各个灯具而言,这根相线就是个干线,干线路经每个负荷的时候,干线并不断开,而是并联关系。
    从操作上来讲,在灯具的接线盒处破开这个干线的绝缘,而不是断开它,取电,接到开关的上端,然后从开关下端接线至灯具;灯具的另一端直接接至零线。
    我这样表述不知道能否让你清楚我的意思?
    2017-06-06 10:27:06 来自 PC 评论 举报
  • a396673967
    实际施工都是这样接
    2017-04-03 12:54:03 来自 PC 评论 举报
  • co1490791892476
    赞一个 希望能学到知识
    2017-03-31 22:21:31 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(19条)