土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层建筑消火栓系统设置

多层建筑消火栓系统设置

发布于:2004-04-20 12:27:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位好,本人刚接触给排水,看了该网站不少的图纸和论文,好象消防规范对消火栓这一块规定的不是很明确,现在对消火栓系统理得不是很清。想请教各位,对于多层总结有如下几种。
1、屋顶设10分钟消防水量水箱,水箱出水管设为火灾初期10min服务的消防增压泵,增压泵的启动可以用消火栓内的按钮启动,也可以在消防水箱出水管上设水流指示器启动。10min以后则由城市消防队来扑救。
2、屋顶设10分钟消防水量水箱,设消防水池,水泵房设消防主泵。消防泵的启动用消火栓内的按钮启动。

对1:请问是否可以不用设消防水池,只要保证10分钟就可以了?
对2:请问多层屋顶要设增压稳压泵吗?只有一个三层厂房设的话很废电的呀!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.41 万条内容 · 742 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池清洗时如何保证消防用水

若水池储有生产用水和消防用水,当水池清洗时,如何保证消防用水?各位大师请指教!

回帖成功

经验值 +10