土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ MAU+FFU+DC新风处理状态

MAU+FFU+DC新风处理状态

发布于:2012-05-05 11:16:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 2 2467 [复制转发]
MAU+FFU+DC系统中,新风处理状态点按照新风是否承担室内热负荷分2中方式:
1、新风不承担室内热量,新风先处理到露点温度,后加热到室内状态点,新风和经过DCC处理的回风在静压箱内混合后送入洁净室;
2、新风承担部分室内热量,新风处理到露点温度直接送入静压箱,新风和回风先混合后经DCC降温后送入洁净室;

若洁净室内除湿量很少可以忽略,热湿比为∞,露点温度就是室内状态点做含湿量线与90%相对湿度线的交点。

以上2中方式哪个更好些?
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.3 万条内容 · 282 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:化妆品车间采用两套系统一起送风可不可行?

我方准备新建一化妆品车间,洁净区级别均为D级,设计院采用了两套系统同时进行送风。如图:洁净区为粗的绿线范围内。个人认为最大的问题是洁净室内压差的控制问题。这会不会造成室内压差难以控制?两套组合风柜参数分别为风量25800m3/h,制冷量192KW,蒸汽加热量70KW,加湿量7K/h,送风风压1050pa;另一台为风量27500m3/h,制冷量230KW,蒸汽加热量88KW,加湿量17KG/h,送风风压900pa;就这两台组合风柜,不知可否合成一台,请行家指教。