  • lhnlovedun
    呵呵,光回答启始压力是否一样的问题了,多谢ouyangd补充,不过执行标准不一样的话,情况也不一样,《工业锅炉安装工程施工及验收规范》和蒸规,或者其它资料的要求也不一样。锅筒上的安全阀和过热器上的安全阀的总排放量,必须大于锅炉的额定蒸发
    量,且不使锅炉内蒸汽压力大于设计值的1.1倍。
    2006-11-04 21:01:04 来自 PC 评论 举报
  • ouyangd
    lhnlovedun说的没错,是GB 50273-98《工业锅炉安装工程施工及验收规范》中的内容;但《压力容器安全技术监察规程》第146条规定,固定式压力容器上安装多个安全阀时,其中一个安全阀的开启压力不应大于压力容器的设计压力,其余安全阀的开启压力可适当提高,但不得超过设计压力的1.05倍,也是要保证的。
    2006-11-03 09:56:03 来自 PC 评论 举报
  • lhnlovedun
    是不一样的,安装在汽包上的安全阀至少为两个,一个为控制安全阀,另一个为工作安全阀,控制安全阀的启始压力较工作安全阀低,当锅炉压力超过规定值时,控制安全阀首先启跳,如果压力继续上升,则工作安全阀起跳。这是为了保证锅炉压力不超过规定值的前提下,尽量减少安全阀的排汽量,以减少热量和工质的损失。
    额定蒸汽压力<1.27MPa   控制安全阀启始压力为工作压力+0.02MPa  工作安全阀启始压力为工作压力+0.04MPa
    1.27MPa≤ P < 2.5MPa   控制安全阀启始压力为1.04倍工作压力 工作安全阀启始压力为1.06倍工作压力

    2006-11-02 22:39:02 来自 PC 评论 举报