土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 沉降后浇带提前可否封闭

沉降后浇带提前可否封闭

发布于:2012-05-04 22:00:04 来自:施工技术/建筑施工 15 35002 [复制转发]
大型商业综合体,塔楼为超高层,裙房设有沉降后浇带,因裙房需提前开业,甲方想将沉降后浇带也提前封闭,考虑目前塔楼主体施工钢超过裙房,上部结构荷载还会继续大量增加,能否提前封闭,有何后果,有没有类似案例,请赐教

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • colent87
    colent87 沙发
    沉降趋稳定有没有规范规定沉降差多少可以
    2015-03-31 11:16:31

    回复 举报
    赞同0
  • hzhuahua
    hzhuahua 板凳
    wbds 发表于 2012-5-19 13:33 肯定不行。一是主楼、裙楼后浇带必须待主楼封顶后才能浇筑,否则后浇带处会出现裂缝,很难处理。屋面部分会 …裙房提前竣工使用是可以的,也有先例的
    2014-06-18 17:37:18

    回复 举报
    赞同0
  • hzhuahua
    hzhuahua 地板
    沉降后浇带是肯定不能提前封闭的,这个将来荷载上去,必然要产生开裂的。。。
    如果考虑到提前开业,应该设置沉降缝啊,不应该设置沉降后浇带啊。
    一定要开业,可以采取其他的方法,进行表面处理,但是,支模架要美化、后浇带板跨内不能堆载。。。
    2014-06-18 17:36:18

    回复 举报
    赞同0
  • qtxyszl
    qtxyszl 4楼
    沉降后浇带不能提前封闭,否则是要出大问题的
    2014-06-18 15:22:18

    回复 举报
    赞同0
  • 关山月千牛
    根据高规12.1.9条的条文解释,地基沉降曲线在高低层连接处是连续的,未出现突变。高层主楼地基下沉,由于土的剪切传递,高层主楼以外的地基随之下沉,其影响范围随土质而异。因此,裙房与主楼连接处不会发生突变的差异沉降,而是在裙房若干跨内产生连续的差异沉降;虽然这条是说高层裙楼设置沉降缝的,但是后浇带同理;这样理解好像后浇带只是理想中的克服沉降差的途径,但是没那么大作用哦;
    我是甲方,主张看情况而定,比如高层的桩基静载实验沉降曲线等等综合考虑
    2014-06-13 13:18:13

    回复 举报
    赞同0