最近听说-18度冷藏库的冷风机可以采用水冲霜的方法,本人比较怀疑,有没有朋友做过这个实际例子?

全部回复(86)

只看楼主 我来说两句
  • hhm87576644
    hhm87576644 沙发
    低温水冲霜要保证冲霜水的温度高于20度,但是要解决的一个问题就是,水温过低的话,水冲霜过后风机的翅片还会有水滴,但是此时的库温为零下18度,有的水在还没有滴到接水盘的时候就已经冻结成冰,这样一点点的积累冰越积越厚,会把整个风机结满。
    2009-11-04 11:10:04

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghj20070502
    冲霜水我们一般用冷凝器内过来的冷却水,但化霜水的控制和管路布置走向要做好,要不制冷了,管道内冰堵了,那可就麻烦了。
    2009-11-02 21:34:02

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghj20070502
    我们做的氟机低温速冻库和低温冷藏库,高温保鲜库都用了好多水冲霜,不过一般是大风机用的多,若用电化霜能耗太大,而且低温库时间太长,影响生产量。不过我本人觉得氟系统的热气冲霜技术还不是很成熟,控制部件成本也有些高。
    2009-11-02 21:29:02

    回复 举报
    赞同0
  • ynjqn
    ynjqn 4楼
    氟系统是在氨系统的基础上成立的,氨系统中很多东西都值得我们借鉴到氟系统中。其实水冲霜的控制并没有多么麻烦,只要采用PLC控制就能将这些问题简单化
    2009-11-02 20:11:02

    回复 举报
    赞同0
  • tianciyz
    tianciyz 5楼
    现在热氨 加水 是最快冲霜的