1.不考虑抗震作用的框架柱是不是就不用考虑最小配箍特征值和体积配箍率的问题?
2.异形柱结构里面有两片墙,有没有什么特殊的要求?


第一次做不考虑抗震作用的结构,配筋什么都比较小,心里不踏实啊

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • cfdefighidef
    cfdefighidef 沙发
    同求大侠指点的啊。谢谢分享
    2016-11-30 16:37:30

    回复 举报
    赞同0
  • w694023238
    w694023238 板凳
    想问下各位大虾,关于异形柱的设立有什么原则吗?
    2012-05-18 17:35:18

    回复 举报
    赞同0
  • cszntd
    cszntd 地板
    异形柱有个专门的技术规程,很薄,就当是抗规的补充看看就行
    关于非抗震的还真没遇到过,我做过6度区的都是考虑抗震的
    2012-05-03 16:25:03

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 4楼
    对照规范和图集仔细看就会明白其中的有关要求。看书时需要有耐心的,这点耐心都没有,将来怎么来做结构设计。
    2012-05-03 14:50:03

    回复 举报
    赞同0
  • 天柱
    天柱 5楼
    最小配箍特征值和体积配箍率都是抗震箍筋加密区的要求。与非抗震无关
    2012-05-03 14:32:03