洁净室各状态点计算时经常碰到:循环风量很大(如:16500m3/h),冷负荷很大(如:95KW),湿负荷很小(如:0.0005Kg/s)。大家讨论一下送风状态点怎么定。给出你的计算值。

全部回复(59)

只看楼主 我来说两句
  • billows612
    billows612 沙发

    95是什么负荷?要是室内的显热负荷才对
    2008-06-13 15:15:13

    回复 举报
    赞同0
  • kathy1217
    kathy1217 板凳
    刚开始接触这方面的知识!
    还请各位前辈多多指教!
    想问一下,53楼的换气次数可以用来参考吗?
    2008-05-06 17:59:06

    回复 举报
    赞同0
  • everskyss
    everskyss 地板
    楼上的,你引用的vincent的内容,他说的是正确的,在热湿线垂直的时候是可以这样计算的,书上是没有的,但你仔细想想是正确的,要多思考!!
    2008-05-04 21:25:04

    回复 举报
    赞同0
  • lxbxxr
    lxbxxr 4楼


    有你这样计算的吗?如果是24℃/55% 16500的空气处理到11.9/11.5(95%)湿度的情况下冷量为95KW 如果在此冷量的情况下 应该考虑加大风量或者是降低冷冻水温度
    另外95*3600/16500*1.2*1.01=温差=17度。这个公式我从来没有见过,老师也没有教过我;
    今天算是领教了 看了你公式 不知道你怎么计算出17度的温差出来的,可否告诉我们一声这个公式的计算过程。
    下面为焓湿图
    2008-05-01 17:50:01

    回复 举报
    赞同0
  • zjdzjd223600
    露点送风就OK了啊