电气工程
\
断路器
\
如何选择真空断路器还是接触器?
如何选择真空断路器还是接触器?
1120KW的6KV电动机用真空断路器还是真空接触器呢?
发布于
2012-04-28 22:08:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(4 )
afeihust
一般都要配断路器的呀,接触器是不能在短路电流下分断的呀
2012-07-16 21:47:16
来自 PC
评论
举报
zhangerjian
真空接触器+高压保险组成 F-C 装置适合频繁操作,价钱比真空开关便宜三分之一,并且少维护,缺点是合闸时间长,和综保(微机)配合难,适用于1600 kw(10kv)以下电机操作
2012-07-15 16:35:15
来自 PC
评论
举报
jdbhswen
需要频繁启动的
2012-04-29 23:24:29
来自 PC
评论
举报
zidongcheng
这个要看你做什么用,启动是不是很频繁,接触器的开断次数较断路器多,若频繁启动建议用接触器
2012-04-28 23:17:28
来自 PC
评论
举报