土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 柴油发电机房的烟道设置问题,急。

柴油发电机房的烟道设置问题,急。

发布于:2006-10-29 12:19:29 来自:暖通空调/通风排烟 9 20142 [复制转发]
我们现在这个项目地下室柴油发电机组有2台,其排烟道利用一管道井直接送至屋顶,不知道这样合理不?施工单位说不合理,但叫他们说理由,他们又说不出来,哪位大哥知道,能否告诉小弟如何处理?柴油发电机组各专业有何具体要求?谢谢。

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • tanghuaping
    tanghuaping 沙发
    学到了一点东西,谢谢楼主了!!
    2006-12-13 16:40:13

    回复 举报
    赞同0
  • 二虎
    二虎 板凳
    发电机一般设两处排风系统:一个是发电机冷却所需要的排风,发电机上带有一个大型的冷却风扇,风量可以在产品资料上查到;另一个是燃烧所产生的烟气,排烟管可以连接两台以上的机组,《技术措施》4.5.1条有说明。

    根据楼主提供的管道尺寸,应该是指排烟管。
    2006-11-02 13:02:02

    回复 举报
    赞同0
  • zhengshg1979
    zhengshg1979 地板
    关键看烟气的余压是否能压上去,一般阻力比较大,烟速比较高
    2006-11-02 12:07:02

    回复 举报
    赞同0
  • alian226
    alian226 4楼
    谢谢楼上的大哥!不知道哪位大哥可以解答的更详细点。
    2006-10-31 20:45:31

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 5楼
    柴油机组运行时,燃油在气缸内燃烧,气缸及有关部件自然会承受高温,为了不影响其正常工作,所以需要冷却

    不过你得去问问电气的我说得准确否~

    2006-10-31 14:35:31

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(9条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 422 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防烟楼梯间加压送风口位置问题?

防烟楼梯间加压送风口设置在楼梯踏步紧挨着的侧墙上,倾斜的楼梯踏步上是否合适?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10