土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新冷库问题出在哪

新冷库问题出在哪

发布于:2012-04-26 23:38:26 来自:暖通空调/制冷技术 45 5365 [复制转发]
昨天维修冷库,冷库是新安装的,不是我安装的,降温不下。冷库用两台20p古轮。冷凝器只标了个20p是水冷,冷却塔两台机共用一个30t.供液管很烫,库温零下5度时高压16公斤低压1公斤,不知道是冷却塔太小还是冷凝器太小,还有供液问题,一台机分三路三个膨胀阀,供液管出来接了两个三通向膨胀阀供液,这应该是错误的,请大家帮忙

全部回复(45)

只看楼主 我来说两句
  • wellv2009
    wellv2009 沙发
    抽真空,原来的伙计可能没抽净,不过最好不要接别人剩的活
    2012-05-27 22:40:27

    回复 举报
    赞同0
  • hoocah
    hoocah 板凳
    既然冷凝温度已经下来,但低压有些低了,其根本原因并不是制冷剂过少,而是膨胀阀选性或调节不当,正常情况下,压机应为-3时回霜,此库为果蔬范畴,不考虑有货问题,也应在-2,左右结霜!-0.6上霜严重,就要考虑制冷剂是否过多,或蒸发器面积配比不对,或膨胀阀的调节不对.希望楼主试调一下膨胀阀,或关闭供液阀,再打开(此过程为,开机,关闭供液阀,直至抽到负.观察温度是否下降,打开供液阀一直二圈,控制其流量)
    另,高压在2.8时,你就不用拉了,满屋已在飘扬油花和氟,
    2012-05-27 12:22:27

    回复 举报
    赞同0
  • dongfangzheng
    dongfangzheng 地板
    路过学习,学习h
    2012-05-25 16:53:25

    回复 举报
    赞同0
  • jakejiangjun

    2012-05-10 09:25:10

    回复 举报
    赞同0
  • haeshern
    haeshern 5楼


    1、三个膨胀阀大小是否一样,蒸发器的大小是否一样,三个分路的蒸发管路的压力是否一样?
    2、需要提供压机电流,如果电流偏小,还需加冷媒。
    3、如果三个蒸发系统压力不平衡即相差太大。可考虑加蒸发压力调节阀。需你提供一下各蒸发器的安装位置。


    4、回复网友对2.8MPa的看法。水冷式的机组一般不会超出2.0MPa。但我是怀疑楼主这冷凝器用的过小(说明只是怀疑,没有实际依据),所以可尽量添加冷媒,把高压开关调到2.8以下就行了。一般压缩机、两器的最大设计压力在2.8Mpa左右:)

    [ 本帖最后由 haeshern 于 2012-5-9 17:32 编辑 ]
    2012-05-09 17:21:09

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(45条)