负荷计算中冷风渗透和冷风侵入怎么计算是正确的?

发布于:2012-04-26 22:11:26 来自:暖通空调/天正暖通 3 12472 [复制转发]
我算采暖热负荷的时候计算的冷风渗透数值一直都偏小,而外门的冷风侵入量一直都是0,不知道为什么会这样,想请教一下高人,怎么样才能计算的不缺项,不少值呢???

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • nengxiewuqing
    nengxiewuqing 沙发
    高度附件值? 是层高较高>4m了附加还是高层建筑热压作用,热压的没有要求说必须考虑,本人一般不管,层高附加的一般每高出1m附加2%最大不超过5%,自己更改下层高数据,输出计算书就能看到,没有了就是手加也没啥
    冷风渗透 窗、门等直接有缝隙长度,或是缝隙法计算或是换气次数估算都行
    天正用负荷计算主页上不是有个采暖方式 里面有个考虑冷风渗透 没选上 估计算出来结果都是0,还有外门是有系数选择的

    [ 本帖最后由 nengxiewuqing 于 2012-5-10 16:21 编辑 ]
    2012-05-10 16:20:10

    回复 举报
    赞同0
  • tengshuang1026
    试过了,冷风渗透正常了,但是外门侵入量还是0,而且建筑的高度附加值也没有,继续求教中。。。。
    2012-05-08 19:31:08

    回复 举报
    赞同0
  • sariel_kamael
    sariel_kamael 地板

    软件中提供了5种冷风渗透的计算方法,可换其他计算方法试试。
    2012-05-02 10:04:02

    回复 举报
    赞同0