土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ DN100的雨水管埋在200的墙里能行吗?
我们工地的一个设计,
DN100的雨水管子,钢管,
设计图纸上管子埋在200厚的墙里了,

交底的时候提问题,
设计院的结构工程师说:“100的钢管放在墙里要比钢筋的作用大”。
我的天,是这样的吗?

全部回答(17 )

  • tiancaibei
    另外你说这钢管是镀锌的吧,里面必须避免锈蚀,那外面和混凝土接触面又会很光滑,钢筋握裹力不足直接导致墙局部截面不够。你问问设计考虑这个了吗?钢管表面如果需要处理。你问问怎么处理。你问问甲方出这个钱不。
    2013-02-01 12:24:01 来自 PC 评论 举报
  • tiancaibei
    坚决不可以,万一雨水管被杂物堵住或者哪地方接缝不严渗水的话你连找地方都找不到。
    2013-02-01 12:13:01 来自 PC 评论 举报
  • zzy09
    应该可以的,我听过也见过甲级设计院出的图纸他们把雨水管放在各个柱子里,只是没有见过放墙里的。
    2013-02-01 08:58:01 来自 PC 评论 举报
  • 甲方施工员
    坚决不允许的,算下截面积已经多少了,避免外漏可以做个假柱子,假墙垛
    2013-01-31 15:07:31 来自 PC 评论 举报
  • sssjjjhhh1980
    隔墙里暗埋,没问题的,但是,你要考虑夏天管壁出汗产生的殷水问题,有可能会渗透到墙体涂层表面,看起来象是漏水一样的
    2013-01-31 11:58:31 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(17条)