请教一下各位,变压器容量是5000VA的,一次开关选2P/16A的微断,一次侧铝导线用4方的,二次侧用6方的可以吗?二次侧带着四个2P/10A的漏电,

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 天空蔚蓝
    天空蔚蓝 沙发
    一次侧应选6mm2,开关选25A或32A
    2012-04-27 05:56:27

    回复 举报
    赞同0
  • 天空蔚蓝
    天空蔚蓝 板凳

    一次开关2P/16不大;电流多少?
    一次选的线径不大
    二次没问题
    2012-04-26 16:40:26

    回复 举报
    赞同0