有地下室时PKPM墙底组合弯矩设计值取值位置问题

发布于:2006-10-26 10:32:26 来自:建筑结构/地下室设计 2 1584 [复制转发]
SATWE在设置了地下室层数后,按高规7.2.6条所指的墙底指的是地下室顶板处。但如果顶板处不成为嵌固部位,这样的取法有什么问题吗?
  • fzsjyjm
    fzsjyjm 沙发
    先多谢。我试过如下方法:设置地下室层数,再把土体约束刚度比设置为0(因不是嵌固部位),这样的话,地震力和风荷载均和实际状态一致。但这样做的问题是:在剪力墙加强部位的组合弯矩的取值位置SATWE仍取的是地下室顶部(因为设置了地下室层数程序自动认定?)。可如果不设置地下室风荷载计算又不正确。。除非地下室顶板是嵌固部位程序才能真实模拟。所以不知道怎么做才好
    2006-10-27 08:24:27

    回复 举报
    赞同0
  • scorpionsuper
    scorpionsuper 板凳

    这样算有问题,但可以设定地震力起算层好,对土体的约束作用也要考虑!