请问防排烟风管需要做保温吗?
请问防排烟风管需要做保温吗?
请问防排烟风管需要做保温吗?谢谢了.
发布于
2006-10-25 18:07:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
sfxinyu
wo 想按照规范做了!!
2006-11-01 18:21:01
来自 PC
评论
举报
dzw_989
我看这个高规是针对白铁皮风管的,
无机玻璃钢的导热系数比白铁皮小160倍.
2006-11-01 11:08:01
来自 PC
评论
举报
alian226
同意楼上的说法,我们这边的做法是采用玻璃棉保温。
2006-10-28 12:07:28
来自 PC
评论
举报
hhbox
高规8.4.9 安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃材料制作,并应和可燃物保持不小于150mm的距离.条文说明也有解释.所以应该要做的!
2006-10-27 09:32:27
来自 PC
评论
举报
lupengasde@co163
谢谢上面的朋友,
说的没错,我这个排烟就是在吊顶内的.现在业主也懂,不过因为设计院图纸上有,看来我们还得做了.
2006-10-26 22:23:26
来自 PC
评论
举报