土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量选用计算方法

变压器容量选用计算方法

发布于:2006-10-24 17:17:24 来自:电气工程/变压器 90 35832 [复制转发]
请教各位 变压器的容量 怎样计算出来.比如: 一工厂 计算用电负荷为1000KW,那么在选用10KV/380V变压器的容量应该是多少KVA?请 详细介绍计算方法......................

全部回复(90)

只看楼主 我来说两句
  • 水利万物而不争
    0.7~0.85 是变压器负载率,0.9是功率因素
    2015-02-02 16:54:02

    回复 举报
    赞同0
  • zwx947350879
    zwx947350879 板凳
    感谢前辈的讲解
    2015-02-02 11:05:02

    回复 举报
    赞同0
  • durreschen
    durreschen 地板
    电气设计要结合新的电气设计规范,设计出东西不会错,就像规范要求:配电变压器长期工作负载率不宜大于85%,变压器低压端电压为0.4KV时,单台变压器容量不宜大于1250KVA,预装式变电所变压器,单台容量不宜大于800KVA.
    一般详细计算过程为:计算负荷--->根据有功同时系数Kp和无功同时系数Kq,计算出Pj, Qj和Sj--->经过低压无功功率补偿(要求补偿后的平均功率因数不小于0.9),计算出补偿后的Pj, Qj和Sj--->变压器耗损:ΔPT≈0.01Sj,ΔQT≈0.05Sjm 算出高压侧的Pj, Qj和Sj,这样就得可以选出正确的变压器。也可以用一种简单的计算公式:Sr = Pjs / (ϐ * cosφ) = 1000 /(0.85 * 0.9)= 1308 KVA, 根据上面规范,应该选一台630KVA和一台800KVA变压器;严重同意
    2014-06-01 10:54:01

    回复 举报
    赞同0
  • jm050601
    jm050601 4楼
    功率因数取0.9
    2014-02-26 09:51:26

    回复 举报
    赞同0
  • 电气小霸王
    不知道可不可以这样算 1000kw大概2000A 2000乘以1.732乘以0.4等于1385.5kva 选用1600kva。。。
    2014-02-25 10:07:25

    回复 举报
    赞同0