空调冷冻水系统的水容量只能进行估算吗,有没有什么其他计算方法!就我了解:1.根据建筑面积估算;2.根据制冷量估算。请各位在这里互相交流,发表高见!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9)
只看楼主 我来说两句其蒙人的把戏主要是:现在大多的泵在设计选型时考虑的安全余量太大,致使泵偏大流量运行,导致低效率。而所谓的增压器安装在泵的出口,使泵的出口流道面积减小,使泵流量适当减小(这相当于关小泵的出口阀门),此时泵的出口压力看似增加了,但其实“增压器”后面的管路上并不增加压力,其实泵产生的部分压力是损失在流道面积减小的节流损失上了。
要验证此骗人把戏也很简单:可将此增压装置安装在泵出口管路上,在不改变其他条件下,检测一下增压装置后面管路上的压力增加没有。只有压力降低,而不是增压!!
回复 举报
回复 举报
1、设计本来富裕量大;
2、增压装置应该是把动能转化为势能;原来管路流速较高,很多动能都消耗有管路的沿程和局部阻力损失上。
关于增压装置的理论依据,我翻了一下工程热力学,里面确实有关于渐扩管有降速增压的功能,不过前提条件是要流体的速度要超过当地音速。具体我也没弄得非常清楚,我估计是以上两个因素都在起作用,因为实际的工程实例是骗不了人的。
回复 举报
为了节电而进行的改造,其实质是选取小泵,主要是先考虑功率够用,流量稍大于必需量;而目前市场上的泵恰恰绝大多数都是满足功率和富裕的流量,扬程又不够(不信各位可以去找个实际运行的项目,测量计算实际必需最小功率和扬程,然后推算流量,根据功率流量在泵厂家的产品样本里挑泵,一定是大多数扬程都稍差)。
这时候增压器就派上用场了,适量减少流量增加扬程,牺牲少量电机效率和功率,以达到系统的最优工况,从而实现节能。
这是非常可取得,但必须建立在系统有很大设计裕量基础上,且需保证改造后系统正常运转满足要求。