【讨论】能否直接利用金属屋面做接闪器

发布于:2012-04-20 12:06:20 来自:电气工程/防雷减灾 32 17882 [复制转发]
防雷规范2010版规定:除一类防雷外,宜用金属屋面做接闪器。但有相关要求:1金属板下面无易燃品时,钢板不小于0.5mm厚;金属板下面有易燃物品时,钢板不小于4mm厚。这个有无易燃物品如何界定?
而民规11.6.5条文说明中意思是:自行车棚等无易燃危险的简易棚子才可以用0.5厚的钢板,否则就得用4mm以上或采取其它措施。
请问:我这个是一层的农资批发市场,20X80m左右,屋面是0.6厚的彩钢板,可否直接利用它做接闪器,还是需要另设避雷带?欢迎讨论。

补充一下:农资批发市场是卖农药、化肥、种子等农用物资的。

[ 本帖最后由 dcy034115 于 2012-4-20 12:11 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(32)

只看楼主 我来说两句
  • 疯儿
    疯儿 沙发

    后来好像设了接闪带了,但是甲方没实施。

    2018-01-23 23:38:23

    回复 举报
    赞同0
  • 八百标兵
    八百标兵 板凳
    规范上明确了是可以的 但必须看彩钢的厚度
    2016-12-17 14:44:17

    回复 举报
    赞同0
  • 木叶秋声
    木叶秋声 地板
    好贴,谢谢分享!
    2016-12-13 09:38:13

    回复 举报
    赞同0
  • 木叶秋声
    好贴,谢谢分享!
    2016-12-13 09:36:13

    回复 举报
    赞同0
  • shen1679
    shen1679 5楼
    shen1679 发表于 2016-12-12 11:09 金属板下是否为可燃物,不是指夹心板,因为使用部位不需要保暖,另外,金属板下是否为可燃物是指充满空间的 …楼主,后来怎么处理的啊