最近有一台汉钟螺杆机排气温度为94度,冷凝压力为1.8MPa,蒸发压力为6.8MPa,冷却水流量足够大进水温度为28,出水温度为32;油镜满格,请教各位大大这种情况需要怎么做啊!
以前热天的时候冷凝压力只有1.6MPa ,蒸发压力只有6MPa

全部回复(45)

只看楼主 我来说两句
  • 空调砖家
    空调砖家 沙发
    通炮吧。估计冷凝器的铜管已经结满了水垢。
    2014-11-12 23:35:12

    回复 举报
    赞同0
  • chenzhangquan100
    desheng001 发表于 2012-4-21 15:06 压缩机运行电流肯定会比往常大很多,过热度 过高 肯定超过了5摄氏度,需要清洗冷凝器热交换管路的水垢。冷冷凝器堵了!
    2014-10-25 14:12:25

    回复 举报
    赞同0
  • home135907
    home135907 地板
    各位你们好!我是新来的请大家指教一下:避震管是装在压缩机的高压端还是低压端的?谢谢!!!
    2014-10-24 09:36:24

    回复 举报
    赞同0
  • dongfangzheng
    冷凝器是否结垢和脏堵
    2012-05-25 16:05:25

    回复 举报
    赞同0
  • zgwzgql
    zgwzgql 5楼
    从两方面入手:1.检查冷凝器是否有脏堵或结垢严重,清理后观查是否正常
    2.检查系统是否有堵或膨胀阀坏。