土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求助氨制冷系统改建
我们是给拌合系统的混凝土进行温控的氨制冷系统,由于设计有问题导致温度控制不理想,有些部位要改建,目前系统已冲氨40吨左右,达到设计冲氨量。改建要在一些管道上动气割和电焊。请教有经验的师傅们指点一下改建时要注意的事项有哪些,在此我先谢谢各位师傅们!

全部回答(4 )

  • czle
    我也是做混凝土预冷系统的
    氨制冷系统尽量不动火,但充氨后动火也不必太紧张,有过许多氨液管不排空焊接的成功案例;还有一种是,当前发展较为成熟的不停车不动火带压堵漏技术,已经成功运用于许多行业。


    2013-06-23 11:26:23 来自 PC 评论 举报
  • czle
    asuli49 发表于 2012-4-18 12:17 被切割的管道一定要将氨排净,并且确定没有向此管道泄漏的现象,之后要进行空气循环数次。停一段时间,再重 …我也是做混凝土预冷系统的,充氨后动火不必太紧张,有过许多氨液管不排空焊接的成功案例;还有一种是,当前发展较为成熟的不停车不动火带压堵漏技术,已经成功运用于许多行业。
    2013-06-23 11:24:23 来自 PC 评论 举报
  • asuli49
    被切割的管道一定要将氨排净,并且确定没有向此管道泄漏的现象,之后要进行空气循环数次。停一段时间,再重复空气循环,确定无误后,即可施工,空气循环泵时刻连接在被切割的管道中,防止浓度偏大时,随时启动气泵增加空气循环。配上真空泵更好。
    2012-04-18 12:17:18 来自 PC 评论 举报
  • 阎良人
    个人见解;
    首先将需要改造的设备及管道内的液氨抽干净,待压力不再回升时将改建设备通大气。有条件时可以充氮气排空。
    尽量不要用氧焊。切割可以用角磨机,焊接用电焊或氩弧焊。
    2012-04-18 10:59:18 来自 PC 评论 举报
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.01 万条内容 · 85 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10