为什么三相主电路中只用两个热元件就可以保护电机??
这样用有什么缺点吗???

小弟初学,望高手前辈多多指点!!
  • t_yf18
    t_yf18 沙发
    电动机热偶保护中较小的电机都只在ac相接热继电器,这样可以少一相当然也就少了投资了。当电动机过负荷时,电流流过双金属热继电器元件使其发热而膨胀,由于双金属片的受热膨胀特性不一致而弯曲从而断开回路。电动机过载一般是对称的,三相都增大,如果两相断开了,对于三相电动机来说,其转矩为零,自动停转了。另一方面,热继电器的辅助触点接入接触器控制回路中跳开接触器使电动机断电。热继电器不是单独使用的,它是与接触器等配合使用的。
    2006-12-09 11:35:09

    回复 举报
    赞同0
  • wyxsacf
    wyxsacf 板凳
    你说的热元件应该指的就是热保护继电器,热保护继电器的工作原理你应该知道吧。它一般插接在接触器的下口。它本身就是串接在三相主回路里的,并不是你所说的用什么2个热元件啊!它是主回路的三相电流都流过热过载继电器的。