土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教10kv高压测配几组电容,需要加无功自动投切?

请教10kv高压测配几组电容,需要加无功自动投切?

发布于:2012-04-13 15:24:13 来自:电气工程/供配电技术 2 1050 [复制转发]
10kv/400v变压器3台1600kva800kva630kva,请教10kv高压测配几组电容,需要加无功自动投切?
  • liweichao2877519
    自动投切肯定要装的。
    2012-04-13 19:04:13

    回复 举报
    赞同0
  • liweichao2877519
    1600kVA变压器电容补偿值为变压器容量的30%,就是1600kVA补偿是480KVAR,然后是30KVAR一组电容,就要16组电容,一台电容柜1000*800*2200能放11组,所以1600的变压器要两台电容补偿柜。剩下其它的变压器,楼主你自己去算了。
    2012-04-13 19:03:13

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.56 万条内容 · 1663 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双电源手动转换隔离开关,都有哪些产品?

先特别声明一下,非ATSE,手动即可。要求0位置时可通过观察窗口看见两刀闸的明显断点,可锁定位置,并防止误操作。目前市场上并不多见,请推荐几款这样的产品,谢谢!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10