土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教12kw电炸炉用哪种感温传感器好?

请教12kw电炸炉用哪种感温传感器好?

发布于:2012-04-13 14:30:13 来自:电气工程/供配电技术 4 1494 [复制转发]
380v12kw电炸炉用哪种感温传感器好,使用温度0-180度,有铂电阻,K型,E型。控制加热管用交流接触器好,用可控硅好,各有什么好处?

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • yanjmzs
    yanjmzs 沙发
    KTY84 硅温度传感器 数据手册(中文版)
    2012-04-15 14:17:15

    回复 举报
    赞同0
  • swzjwzyq
    swzjwzyq 板凳
    2012-04-13 15:36:13

    回复 举报
    赞同0
  • yu2202
    yu2202 地板
    测温探头距温度控制仪10米用E型的行吗?
    2012-04-13 15:35:13

    回复 举报
    赞同0
  • 智库
    智库 4楼
    PT的贵
    K型用于高温(最高1200度),不适合用在这里
    E型合适,也比较便宜
    加热器用可控硅的好,12KW价格不贵,寿命长。关键是控制精度高。
    2012-04-13 14:40:13

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.51 万条内容 · 1629 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

读低压配电设计规范2011有感

最大的感觉就是,句子太长太复杂了,原规范的简单句子全都改成晦涩难懂的复句,能读懂这本规范的人都是文学家。老朽如今已经看得头晕眼花,谁能帮我翻译一下这个句子:采用金属导管布线,除非重要负荷、狭路长度小于15m、金属导管的壁厚大于等于2mm,并采取了可靠的防水、防腐蚀措施后,可在屋外直接埋地敷设外,不宜在屋外直接埋地敷设。到底是什么不能怎么敷设,又怎么不能那么敷设的?求翻译。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10