电气工程
\
供配电技术
\
求助:水泵新增备用发电机的功率大小
求助:水泵新增备用发电机的功率大小
我们单位有两台水泵一台37KW(自偶降压启动)一台15千瓦(直接启动)平时使用市电,但是因为经常停电,造成管道里被沙子堵住,现想要添加一台发电机备用,请问需要多少千瓦的发电机?能否在市电停电时,发电机自动启动供电,从停电到正常供电这个过程不能超过五分钟。
发布于
2012-04-11 21:36:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(4 )
无纤尘
二楼说的可行
2012-04-13 15:24:13
来自 PC
评论
举报
mqli2004
二楼说的对,不过建议发动机由80kw改为100kw。
2012-04-13 15:12:13
来自 PC
评论
举报
hailong4810
加一台双电源转换开关,可以
2012-04-13 13:12:13
来自 PC
评论
举报
sgjade
采用80KW的柴油发电机就可以啦。在水泵的干线前端加装一台双电源自动切换装置,且装市电失压信号接入发电机的自启动端子就可实现发电机的自启动功能啦