如何根据 线路计算电流来选择微型断路器的额定电流
如何根据 线路计算电流来选择微型断路器的额定电流
各位前辈好,我是电气新人。有个小小的基本知识点不太清楚,想请各位指点迷津。我现在有一条照明回路要选择个微型断路器来保护,现在该回路计算电流是13A,那我现在选多大的微型断路器。具体怎么算,请说明白点,谢谢!
发布于
2012-04-11 21:19:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
ly813
谢谢分享 ,路过
2017-08-16 13:51:16
来自 PC
评论
举报
li8215011
geheime 发表于 2012-4-11 21:42 低压配电设计规范(GB50054-95)第二章和第四章,上面很清楚。如果只是过载保护大于计算电流就行了。请问,如果只是大于计算电流就可以的话,该选择20A还是25A比较好,再一个,从价格上说,32A的微断相比较20A、25A的便宜,假设这个照明配电箱功率按5KW设计,这个可以选择,32A的微断吗?
2015-10-19 11:16:19
来自 PC
评论
举报
whongwei6461
一般的 还要考虑 保护你的前级电缆 2.5平方的选20的 4平方选25的
2012-05-04 15:28:04
来自 PC
评论
举报
ygq789
学习了,谢谢!
2012-05-04 12:40:04
来自 PC
评论
举报
yyy0oo
13*1.25=16.25哈,一般这种小电流的只要是它的1.25倍就好了,这个没说一定是多少的,所以你选16的开关就行了,当然选20,25及以上也可以,只是合理不合理的问题!那比如比较大的300A,你300*1.25=375,那也没必要选一定要大于1.25倍的400A,比300大就好,350就够了!可以在网易上搜下断路器的产品,看看电流等级有哪些!
2012-04-24 17:05:24
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(7条)