土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 8000KVA变压器,高低侧电流互感器的变比需要多大?

8000KVA变压器,高低侧电流互感器的变比需要多大?

发布于:2012-04-11 11:44:11 来自:电气工程/变压器 8 8231 [复制转发]
我想问一下8000KVA的变压器,高低侧电流互感器的变比需要多大?

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • wx_1654003409535

    电流互感器变比和准确级的选择是否要考虑系统短路电流?

    2022-05-31 21:47:31

    回复 举报
    赞同0
  • shiyanchang
    shiyanchang 板凳
    注意:互感器要有两组测量、三组保护绕组。
    2012-04-19 10:58:19

    回复 举报
    赞同0
  • fjhdn1776
    fjhdn1776 地板
    一二次电压是多少伏呢?
    2012-04-18 07:16:18

    回复 举报
    赞同0
  • inrain
    inrain 4楼
    呵呵,CT不能只按额定电流选,还要看二次设备/保护的要求
    另外,8000KVA的变压器很大了,10KV侧的电流互感器一次电流还要放大,选到1000以上比较合适。。。。
    2012-04-17 23:56:17

    回复 举报
    赞同0
  • 无纤尘
    无纤尘 5楼
    可以的,没啥问题
    2012-04-13 15:47:13

    回复 举报
    赞同0