急!金属接线盒壁厚规范或图籍有要求吗
急!金属接线盒壁厚规范或图籍有要求吗
甲方的人说我们的接线盒太薄,要求我们返工,好大面积啊!请教各位大虾哪里有规范查这个厚度的,我的盒子是0。9再不在允许范围内。急
发布于
2006-10-19 06:52:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
全部回答
(7 )
sbg2000
国家没有标准那就要查行业的标准看下?
2015-08-09 08:31:09
来自 PC
评论
举报
alian226
标准啊,关键是尺度问题,我想正因为国家没有统一的标准,才会出现这种情况,碰到一个项目:设计原先没说明,施工单位投标按1.0厚报价,但最后设计又出了说明说要1.5厚的,施工单位跳了起来,价格要贵上50%啊,所以说这个是体制问题。其实既然KBG管这么流行,国家应该制定出相应的执行标准出来,好让大家有依据。
2006-10-31 11:59:31
来自 PC
评论
举报
lhs999
华北标准图集上有要求是1.2厚
2006-10-27 21:40:27
来自 PC
评论
举报
fox777
没人知道?后来问了质监站的说是1。2mm,1。0的市场上都不大有的买!搞笑,换了批1。0的还要厂家去预定
2006-10-20 20:48:20
来自 PC
评论
举报
alian226
我也正想呢,国家没有标准那就要查行业的标准看下?不知道哪位高手有,谢谢。