【求助】CW1-2000万能断路器停电恢复电要求自动合闸控制

发布于:2012-04-10 16:54:10 来自:电气工程/断路器 78 44791 [复制转发]
前几天接到一个公司的电工求助,情况如下:供电总开关是采用常熟开关制造有限公司的CW1-2000M型800A万能断路器,因总开关是在变压器处,当市电停电时间时有在半夜(市电10KV为工业线路年中时有1~5次停电),当恢复供电时需要电工到总开关处人工操作总开关送电,形成送电繁琐。询问能不能将电路改造一下,在保证断路器的保护能力下能自动合闸。
请问知道大师能否提供详细的控制原理图?
谢谢!

DSC00588.JPG

全部回复(78)

只看楼主 我来说两句
  • wx_1483508859236
    liangbo13 发表于 2012-4-16 11:14 你也可以用短信控制器通过手机来监控和控制合分闸。这个我做过,用户都说好。求方法啊。怎么做啊?
    2017-01-04 14:03:04

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1483508859236
    cszhangyiping 发表于 2012-4-10 20:11 去掉失压线圈即可,停电就不跳闸了,但有带电操作隐患。怎么去掉失压线圈
    2017-01-04 13:48:04

    回复 举报
    赞同0
  • a15158653520
    a15158653520 地板
    去掉欠压脱口最方便,但不安全
    2014-11-06 14:47:06

    回复 举报
    赞同0
  • hanke1989
    hanke1989 4楼
    zhiwozuiwo 发表于 2012-4-12 16:12 这个问题也很有趣,个人意见:看似合理,实则不通。1.从可靠性上来讲,低电压保护不能不设;即便总开不设 …就像线路一样自动合闸一次,防止永久性故障。这里也要考虑,如果故障的跳闸,然后合闸的后果不堪设想。这个在设计上都有考虑
    2014-06-04 22:08:04

    回复 举报
    赞同0
  • zhang15591
    zhang15591 5楼
    wxd126 发表于 2012-4-12 16:53 这个问题同问。 能不能用时间继电器控制自动合闸?可以的,但要用断路器的常闭触点控制。
    2014-05-05 21:21:05

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(78条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 227 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器控制回路的相关指示问题

上次在某一电厂调试时,发现一个问题,断路器在合位时,合位指示正常;当跳闸时,合位与分位灯都亮了,操作箱也指示同在分位与合位;保护断电后从新上电后,指示正常。然后我在断路器的合位又串了一DL常闭点,结果保护指示正常了,操作箱也指示正常了,请高手指教这是怎么回事?个人感觉像是断路器没有在合闸线圈前加入常闭点,因为当时在合位时我测量合闸线圈到109那一点与电源负102是通的,所以在109后加了一常闭点.