在小区内建一个独立的二次加压泵房,为一栋15层高的住宅和几栋多层住宅供生活用水,总容量不到20kW。按民用规范,为二类高层供水的生活水泵应该是二级负荷,那么在这个泵房内一定需要末端切换吗?

如果不做末端切换,泵房电源进线只按照一路电缆引来的情况,上级供电有几种方法可以实现二级负荷的供电?

全部回答(8 )

  • tnc
    tnc
    这个生活加压泵站容量是在太小,还不到20kW,到底怎么供电才好?
    2012-04-14 18:48:14 来自 PC 评论 举报
  • tnc
    tnc
    上级几个回路应该是根据负荷重要程度决定的吧,而不是小区的电源情况
    2012-04-11 12:21:11 来自 PC 评论 举报
  • qdxbay
    要的,否则后患无穷
    2012-04-11 11:10:11 来自 PC 评论 举报
  • mqli2004
    你应首先告诉大家小区电源情况,一路高压?有发动机吗?
    2012-04-11 10:54:11 来自 PC 评论 举报
  • tnc
    tnc
    谢楼上兄弟!做首端切换,按照技术措施上讲,“当变配电系统的高压侧为两路供电,且低压侧为单母线分段(设有母联开关)时,对大容量设备(例如:属二级负荷的冷水机组),可由变配电所低压配电柜采用单路放射式供电”,但是上级如果只有一个箱式变电站怎么办?

    上级是另外单位设计,如果我提供电要求,我只写明“本工程按照二级负荷供电”就可以了吧?
    2012-04-10 15:19:10 来自 PC 评论 举报