土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器在负荷率多少的情况下运行最佳?

变压器在负荷率多少的情况下运行最佳?

发布于:2012-04-09 17:49:09 来自:电气工程/变压器 50 107258 [复制转发]
以前书上说的是百分之60~70是最佳,可是现在设计中都把负荷率控制在百分之四十多,说这种情况下效率是最大的,为什么呢,事实是这样的吗?

全部回复(50)

只看楼主 我来说两句
  • danran806
    danran806 沙发
    石油化工行业很多负荷都是二级负荷,变压器负载率都是控制在45%~55%之间!
    2017-11-28 14:54:28

    回复 举报
    赞同0
  • sldhdlcj
    sldhdlcj 板凳

    谢谢楼主的分享
    2017-10-13 20:44:13

    回复 举报
    赞同0
  • 白工
    白工 地板
    50%负荷率最好只是没有考虑容量配套费,单纯从损耗考虑。考虑配套容量费一般负荷率70%为好。
    2017-10-10 15:31:10

    回复 举报
    赞同0
  • sldhdlcj
    sldhdlcj 4楼
    资料太好了,谢谢楼主
    2017-09-17 13:59:17

    回复 举报
    赞同0
  • qzw_cool
    qzw_cool 5楼
    xuexi rinidezui
    2017-09-08 10:15:08

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(50条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.1 万条内容 · 247 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35kV/0.4Kv落地式变压器

请问35kV/0.4Kv落地式变压器(2500kVA变压器),变压器里地面的距离是多少啊,在那个规程上有规定啊,谢谢

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10