土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【请教】剪力墙钢筋,有问题吗?
剪力墙钢筋,有问题吗?

IMAG0698.jpg

全部回答(73 )

  • 学海孤舟

    貌似钢筋偏位比较严重,特别是外侧钢筋,保护层厚度严重不足。

    2022-11-07 21:01:07 来自 PC 评论 举报
  • userty72

    钢筋布置的不均匀。

    2022-09-20 15:37:20 来自 PC 评论 举报
  • 博采众长

    钢筋保护层厚度有问题

    2022-08-28 11:18:28 来自 PC 评论 举报
  • 敬于才华
    第一11G101图集节点说明可以百分之百搭接,但是结构设计规范要求要错开搭接,以要求高的为准。第二是百分之百对结构来说不是很科学,而且百分之百搭接搭接很长,不利于节约成本。
    2013-07-31 17:18:31 来自 PC 评论 举报
  • rush_time
    这样设置我觉得是没问题的,绑扎搭接长度满足既可,100%搭接不就系数改成1。6么
    2013-07-30 12:20:30 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(73条)