土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 配电室通风还是空调

配电室通风还是空调

发布于:2012-04-07 10:52:07 来自:暖通空调/洁净空调系统 21 12219 [复制转发]
现有一个低压配电室,长22m,宽7m,电气设备发热量为65kW,是用轴流风机通风还是用空调降温呢?求高手解答!

全部回复(21)

只看楼主 我来说两句
  • chen5470
    chen5470 沙发
    要根據室內外的溫差的,溫差小可只做通風,室外溫度大則要做空調的
    2012-08-02 11:47:02

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoshansi1985
    从稳定性来讲用空调对设备的保护要好多了,此外湿度也要注意,单纯的通风,在室外湿度很高的时候容易导致配电柜极不稳定
    2012-04-18 10:47:18

    回复 举报
    赞同0
  • wxdongdong
    wxdongdong 地板
    设置空调和通风机 通风是必须的,在夏季的时候采用空调,其他季节采用通风就可以了。如果不设计空调,需计算考虑在满足室内温度小于40度的时候通风量,按你的发热量来看,这个通风量应该不小,一般情况下还不如采用空调。
    2012-04-16 15:52:16

    回复 举报
    赞同0
  • jwcr100
    jwcr100 4楼
    一般做法,高低压配电室通风+空调,变压器方通风,一般不宜设置空调,因为变压器房内有裸露带电部分,设置空调后空间上一般与带电的间距难以满足,第二个可能会出现结露问题。
    2012-04-15 16:46:15

    回复 举报
    赞同0
  • fengfuqin1234
    一般是通风加空调,主要是看配电房重要程度了,是不是需要配电房温度保持在多少度?
    如果保证在意定的温度,在外界温度低时候就通风,夏季温度高的时候就需要空调!
    2012-04-14 15:34:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(21条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.32 万条内容 · 307 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净室设计步骤!请指正与指点

本人自己看了很多网上的资料,以及自己大学所学的《空调工程》(黄翔版)。分享下自己这段时间的所得与不怎么清楚的地方,希望各位指点,有不对的地方希望批评指正,语言太偏激者求手下留情。诚惶诚恐!!!求指点。网上有这样一句话,做设计不难,做好设计难!做设计一定要有焓湿图!!!!!!1、计算室内总的显热和余湿;计算热湿比参数; 这里小弟有个问题想问,因为没有弄过洁净室的设计计算!冷负荷和热负荷到底有什么区别?为什么一般都不去计算热负荷,都只是计算冷负荷?洁净室的围护结构都是彩钢板包围,并且吊顶的,围护结构的负荷很小,需要计算吗?