0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
阅读下一篇
有关脚手架计算方面的问题,高手请进有关品茗梁顶架的计算,但为什么没有用顶托的计算方式,个人觉得单用扣件不安全啊,安全监督部门不允许用扣件要用顶托,还有,为什么没有方木平行梁截面,下面可用承重钢管的计算方式,本人不是工民建毕业,但是搭设脚手架的,不会算,只好用软件,汉一个,高手的指点下如下计算,近来一工程梁为300X1000,梁底高5100MM,我纵横向钢管立柱柱距均为1000MM,用顶托,方木平行梁截面,方木间距300MM,但本软件计算说跨度方向立柱柱距过大大横杆不够力,要缩少柱距,但这样的话要用多好多材料(成本高啊,个体承包脚手架工程),本人想在梁中间加一承重立柱应如何计算???
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4)
只看楼主 我来说两句回复 举报
2、项目部与班组签订责任书不齐全(无消防、文明施工、治安、计划生育责任书);
3、各专项施工方案未经审批;
4、合同与中标通知书日期不相符;
5、工程整体形象较差;
回复 举报
1、无施工许可证、开工报告;
2、资料员、安全员无上岗证书;
3、各专项施工方案无;
4、主体施工无技术交底;卫生间翻边未与楼板砼一起浇筑;
5、梁、柱炸模、漏浆严重;
6、施工现场混乱,安全教育不全;
7、外架无脚手片,钢管搭接、架体拉接不符合要求;
8、洞口、临边防护欠缺;
9、施工用电接线混乱,接零接地不符合要求;
10、井架架体无防护安全网,进料口无防护棚,出料口无防护门,无避雷接地;
回复 举报
2、项目管理人员不稳定,人员调动频繁,管理人员安全意识薄弱,管理衔接不上;职能人员岗位证书不齐全,无证顶岗,证书过期未及时换证等现象;
3、职工劳务合未签订;
4、开工报告、施工许可证、基槽验收实际开工日期等不相符;
5、结构变更联系单未经设计院签字盖章;
6、项目经理、质检员签名人员多、乱,且多无上岗资格证书;
7、人货梯通道口、临边防护欠严密;斜坡无防滑措施;
8、木工圆锯机使用倒顺开关;开关箱离设备距离过远;
9、楼层转料平台方案与实际施工不相符;临边、洞口防护不严密;
10、塔吊安装方案未经安装单位负责人批准;
11、砼感观质量较差,夹渣、漏浆较多,卫生间翻边未与楼板一起浇筑,楼梯施工缝留置位置不符合规范要求;
11、砌体质量较差,表面平整度、垂直度差;组砌方法不妥;砌筑砂浆采用手工搅拌(不均匀);
回复 举报