土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室底板上部钢筋应该置于何处?

地下室底板上部钢筋应该置于何处?

发布于:2006-10-16 22:34:16 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
我一直有这样的疑问:
在梁板式阀板基础中,基梁顶与阀板(构造阀板)平,那么阀板上部钢筋应该置于基梁主筋上面还是下面?
承蒙各位高手赐教!

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • bzh2005
    bzh2005 沙发
    在梁板式阀板基础中,若基梁顶与阀板平,阀板上部钢筋应该置于基梁上部主筋的下面.从受力性质来说也是板荷传递给梁的,筏基想梁于倒楼盖设计时,相当于底下作用一均布面荷载,筏基梁上部筋就相当于正常楼面的下部筋了,此时板筋应放在梁底筋上面,反之就应在筏基梁下面.详图构造不明之处可参照图集04G101-3筏基图集.
    2006-10-17 15:03:17

    回复 举报
    赞同0
  • stephen66
    stephen66 板凳
    对于这个问题,我也是不太清楚,我们总工说:在梁板式阀板基础中,若基梁顶与阀板平,阀板上部钢筋可置于基梁上部主筋的上面或者下面均可。
    从我个人观点来看,这种筏板在抗浮的时候,阀板上部钢筋应该在基梁上部主筋的下面,这样受力才合理。
    2006-10-17 09:14:17

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(3条)
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.66 万条内容 · 304 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

能介绍地下室的书籍吗?

各位介绍一下有什么规范?参考书之类的 ,到时我去买啊

回帖成功

经验值 +10