土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 3d3s只拉单元定义后无法地震计算?

3d3s只拉单元定义后无法地震计算?

发布于:2012-04-04 21:30:04 来自:建筑结构/3D3S 5 6356 [复制转发]
类似交叉支撑的东西,计算假定可以受压退出工作,让另外一根受拉

但是定义成只拉后只要计算地震,就显示“单元xxx不能定义成拉压属性“

就一直卡在那里

请教类似屋面水平支撑16圆钢 这样的东西在3D3S你如何定义 难道让他一直红在那里吗?


谢谢大家!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • 建筑专业要上天
    3楼正解,顶一个
    2015-10-17 21:55:17

    回复 举报
    赞同0
  • happylyp
    happylyp 板凳
    空间桁架弦杆计算长度要看实际距离,绕3轴一般去节点间距离,而绕2轴要看侧向支撑间的距离,不知道您说的是否这个意思。
    由于桁架两端不是完全铰接,系数取1.0偏于安全
    2012-04-11 10:23:11

    回复 举报
    赞同0
  • novf
    novf 地板
    谢谢幸福。。。已经得到解决

    另外请教:空间桁架的弦杆 面内和面外计算长度如何确定

    我取值节点结算 今天初审不通过
    2012-04-05 22:20:05

    回复 举报
    赞同0
  • 幸福是什么
    你把只拉单元两端节点属性改为绕2 3轴转动释放,然后其中任意一端增加一个绕1轴转动释放试试就行了。
    2012-04-05 20:10:05

    回复 举报
    赞同0
  • novf
    novf 5楼
    我花了40多分钟都没办法计算下去了
    搞成压杆计算明显内力不太对
    我想既然是只拉,就是说明受压的时候退出工作,意味着被压弯了,那么只拉单元有个节点应该是有位移了对吧,所以我把只拉沿自身轴(1轴)平移释放了,还是不行

    然后点错了 点成只拉绕1轴释放

    居然能算过地震了!!

    怎么回事。。。。。。。。。 这么算过去靠谱不!????

    高手解答解答啊
    2012-04-04 22:17:04

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

2.8 万条内容 · 145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 高手 如何查询节点支座

3d3s10 版本里面的例题二 里面的 那个 单品设计 通过查询节点约束发现默认支座约束为铰接 改为刚接那个 这个怎么弄 怎么查询 节点约束 是哪个菜单里的功能 求高手 告知 ! 小弟拜谢!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10