为什么正反转接触器切换时会造成电源总闸跳闸
为什么正反转接触器切换时会造成电源总闸跳闸
我们的一部15T/3T天车,当主钩电机正反转接触器切换时,有时会造成电源总闸跳闸的后果,重合闸后工作又正常,每天会有那么一两次,是何原因?盼高手予以解答。
接触器采用CJ12-150/3,两个接触器之间采用电器连锁及机械互锁。
发布于
2012-04-01 19:43:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(11 )
cof1592541531039
要加延时不加延时这个问题就可以解决了物理切换中存在短路现象速度很快的那种加入切换延时就可以了
2020-06-19 12:41:19
来自 APP
评论
举报
swzjwzyq163
2012-04-10 14:12:10
来自 PC
评论
举报
zyz8438
嗯,解决问题了就好!应该还是切换时间上的配合问题!
2012-04-09 21:52:09
来自 PC
评论
举报
lfmqx9397
我们把动、静触头之间的距离调远了一些,这几天故障未再出现。
2012-04-09 20:50:09
来自 PC
评论
举报
amingch
A7 16/3.2T天车主钩电机是45KW吧。原因可能2个:
1.不是正反切换造成的,是因为天车在运行时震动量大造成的 。CJ12型接触器动衔铁比较大,正反接触器虽然有机械连锁,但在震动量大时有可能两个接触器的主触头同时闭合,造成短路。这与电气连锁和电气原理无关。排除这种故障的方法是不用CJ12接触器改用天水的CJ35-150/3接触器或其他质量好的接触器(不用CJ20的,因为灭弧罩容易坏),虽然没有机械连锁也没出现过跳闸的现象,有条件的话最好加机械连锁。
2.是正反切换造成的,下降3档到下降1档或零位是反接,切换电阻和反接时间调整的时间短或没有(注意反接时间继电器是断电延时),使正反切换电流大,造成跳闸。调整下时间继电器的时间,应该能解决。我觉得这个电流不至于使2000A总断路器跳闸。
在现场长时间观察下如果是这种原因,可以试试。
2012-04-09 11:25:09
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(11条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
lfmqx9397
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
23
回复
84
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.68 万条内容 · 1763 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
