关于地下室集水坑设置及排水的问题

发布于:2012-03-31 15:05:31 来自:给排水工程/建筑给排水 26 56349 [复制转发]
先说说集水坑的设置:
1、车库入口及车库坡道下部必须设置明沟及集水坑。
2、水泵房、换热站、地下室空调机房必须设置集水坑。
3、每个防火分区至少设置一个积水坑。(请问是不是每个防火分区必须最少设置一个)
4、地下室卫生间内部。
5、消防电梯必须设置消防电梯集水坑。


就地下室排水,现在常用的做法有三种:
1、设置排水明沟,再从排水明沟排入集水坑后由潜污泵提升至室外。
但这种做法因要设置排水明沟,明沟坡度一般为1%,所以对基础要求比较高,开挖深度也就比较大。
2、在地面下,基础梁上部设置排水横管,安装直通式地漏,由于排水管道坡度小所以比设置排水明沟好做点。
3、直接设置集水坑,由建筑专业直接放坡至集水坑。但此种做法集水坑设置比较多。潜污泵也就相应增加。

以上是我对三种做法的理解。
哪位大虾有更好的理解,请出来指教指教。
还见过人家直接设置10cm深的水槽的,但这种陕西这边不多见,也请哪位大虾指教指教。

全部回复(26)

只看楼主 我来说两句
  • kiki007
    kiki007 沙发
    1、同意
    2、同意
    3、每个防火分区2个
    4、同意
    5、同意

    PS:排水明沟(有坡度)在水量大的地方:车道下部,水泵房、空调机房;停车场我们这的做法多是这样:做30mm深500mm宽的浅平沟,没有坡度。
    2012-05-17 15:35:17

    回复 举报
    赞同1
  • zhaoyin--001
    zhaoyin--001 板凳

    车库建筑规范里要求集水坑中距不宜大于40m

    2021-06-18 14:34:18

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 地板
    这么简单的问题还值得讨论,学校咋学的。
    2017-07-17 10:28:17

    回复 举报
    赞同0
  • 石榴花儿
    排水明沟(有坡度)在水量大的地方:车道下部,水泵房、空调机房;停车场我们这的做法多是这样:做30mm深500mm宽的浅平沟,纵向设0.003坡度。
    2017-07-16 19:50:16

    回复 举报
    赞同0
  • 爱吃土豆丝呀
    集水坑布置不是每个防火分区至少1个,应该满足每个防火分区集水坑里潜污泵的总排水量不小于地下室消防用水量(一般是10+30L/s)的80%,以保证火灾时消防用水及时排出。
    2016-09-29 10:49:29

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(26条)